Caducidad extintores

Se abre este tema para intentar dar solución a las dudas que puedan surgir acerca de como deben estar instalados y mantenidos los extintores además de su correcto uso.

Caducidad extintores

Notapor Rubén_35 » Vie Ene 18, 2013 1:49 pm

Muy buenas, quisiera hacer la siguiente consulta: ¿los extintores de polvo caducan?

Tenemos en nuestra comunidad 8 extintores, uno en cada planta, que se instalaron hace unos 7 años o así...

Gracias ;)
Rubén_35
 

Re: Caducidad extintores

Notapor Javier » Mié Feb 06, 2013 1:37 pm

Hola Rubén_35, los extintores de polvo si caducan.

Esto sucede una vez pasados 20 años desde la fecha de fabricación, por tanto, te quedan unos 13 años hasta que tu empresa mantenedora te indique que los tienes que cambiar.

Has de tener en cuenta que cada 5 años es necesario el retimbrado del extintor y por lo que indicas hace unos dos años deberían de haberlo realizado, por lo que verás algún indicativo en forma de anilla que certifique que la empresa mantenedora lo ha abierto para retimbrarlo.

Por si no sabes lo que es retimbrar, aquí te dejo una definición:

"Consiste en efectuar una prueba de presión hidráulica del recipiente, que asegure su estanqueidad y resistencia. Debe ser quinquenal. Debe ser efectuada en las condiciones que fija el Reglamento de Aparatos a Presión y su ITC/MIE/AP-5, por el fabricante o empresa debidamente autorizada"

Espero que te sirva.

Un saludo,


Última reactivación por Anonymous en Mié Feb 06, 2013 1:37 pm
Javier
 